darkori objavljeno: 11. veljača 2009. Dijeli objavljeno: 11. veljača 2009. Poštovani, imam jedan upit. Za vodove nazivnog napona do 110 KW, za nepristupačne djelove zgrade ( krov, dimnjak, i sl.) sigurnosna udaljenost iznosi 3 m- po pravilniku o tehničkim normativima. Izvršena geodetska izmjera postojećeg stanja na višestambenoj građevini k.o.Marinići, predgrađe grada Rijeke- sigurnosna udaljenost pod normalnim vremenskim uvjetima početkom 11 mj. 2008., iznosi 5,15 m. Zanima nas kolika su moguća odstupanja pri temperaturi od +40'C i -5'C u odnosu na našu sigurnosnu udaljenost? Lijep pozdrav, Darko Citiraj Link to comment Dijeli na drugim stranicama Više opcija dijeljenja...
magel odgovoreno: 11. veljača 2009. Dijeli odgovoreno: 11. veljača 2009. Vidim da ste se domogli pravilnika no nažalost pitanju nedostaju još neki tehnički detalji da bi se točno moglo reći (izračunati) koliki je provjes vodiča. Potrebni podaci: udaljenost između dva stupa (raspon), precizirati koji je naponski nivo dalekovoda (upisali ste do 110 kV) pretpostavka da je 110 kV, presjek i vrsta vodiča, najčešće upotrebljavani za 110 kV je Al/Č 240/40, visina stupova, za Vaš slučaj nebitna jer Vas interesira koliko se vodič može još rastegnuti pri +40 ili -5 s dodatnim teretom (led)itd... ... no da skratim priču, ako se radi o 110 kV i prosječnom rasponu od 360 m razlika provjesa između +10C i +40C(-5 s ledom) iznosi 1,21 m, što bi u Vašem slučaju značilo da je sigurnosna udaljenost zadovoljavajuća 5,15 - 1,21 = 3,94 m Citiraj Link to comment Dijeli na drugim stranicama Više opcija dijeljenja...
magel odgovoreno: 11. veljača 2009. Dijeli odgovoreno: 11. veljača 2009. Naravno taj se izračun odnosi na sredinu lančanice vodiča pod uvjetom da su stupovi na istoj nadmorskoj visini. Sve različitosti uvjetuju i različite rezultate na različitim udaljenostima od stupova. Ako se Vaša zgrada nalazi bliže jednom od stupova razlika provjesa pri opterećenju biti će manja te sigurnosna udaljenost ne dolazi u pitanje. Vas više muči pitanje kako maknuti dalekovod iznad Vaše zgrade. Teško, ako imate mogućnost maknite se Vi. Citiraj Link to comment Dijeli na drugim stranicama Više opcija dijeljenja...
darkori odgovoreno: 12. veljača 2009. Autor Dijeli odgovoreno: 12. veljača 2009. Poštovani, vidimo da imate puno znanja i korisnih informacija za naš slučaj. Postoji li neka mogućnost da Vas danas nekako kontaktiramo? Lijep pozdrav, Darko Citiraj Link to comment Dijeli na drugim stranicama Više opcija dijeljenja...
magel odgovoreno: 12. veljača 2009. Dijeli odgovoreno: 12. veljača 2009. pošaljite mi kontakt na pm pa ću Vam se javiti Citiraj Link to comment Dijeli na drugim stranicama Više opcija dijeljenja...
darkori odgovoreno: 17. veljača 2009. Autor Dijeli odgovoreno: 17. veljača 2009. Nisam se javio drugi dan jer su mi odgovorili tek danas. Ugl., došlo je do određenih problema, otklon je puno veći pa ako se možemo ponovno čuti- bio bih zahvalan. Hvala unaprijed, Darko Citiraj Link to comment Dijeli na drugim stranicama Više opcija dijeljenja...
Preporučene objave
Uključi se u diskusiju
Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.